消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟防火阀

排烟防火阀怎么控制它关闭?手动和温控肯定可以,中级消防设施操作员说的“电动关闭”是啥意思?消控室能控制它关闭吗?这俩概念有啥区别?

wjb9391 | 2022-01-30 11:17
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防你我他 2022-02-06 22:35  2 赞  0 踩 [回复] 举报

有的有电动关闭功能的可以在消控室关闭,没有安装电动防火阀的就没有办法电动关闭,大部分防火阀是没有电动关闭功能的。

沐浴阳光 2022-02-07 11:09  2 赞  0 踩 [回复] 举报

     排烟防火阀温度达到280°时温控自动关闭。电动关闭指的是消防控制室总线控制盘手动关闭,前提是该排烟防火阀具有电动关闭功能,大部分排烟防火阀不具有电动关闭功能,是靠温控释放自动关闭。这里的电动关闭指的就是远程手动关闭,说法不一样,意思一样。

潘天坤 2024-07-01 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟防火阀有执行机构,可以手动关闭,达到公称动作温度也可以熔断关闭

不知道电动关闭是什么意思,也不知道市面上是否有这类产品

关闭

关闭

手机APP下载