天面风机房,电梯机房必须要防火门嘛?设计图不是,设计答疑大楼天面算开向室外。这样对嘛?

百变狸猫 | 2022-01-29 18:23
请写下您的回答回答

回答 | 1

赖峰 2022-02-07 09:36 10 [回复]举报

当设备用房等防火单元的外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。天面风机房未设置防火门,我觉得是合理的。