室内外消火栓系统合用,市政直接供水
在建工程,室内外消火栓系统合用,市政直接供水,但是在室内,24m后市政管网压力达不到要求,可不可以不设置消防水箱,直接用管道增压泵增压。
刘丽波 2022-01-24 19:16
0 赞
0 踩 [回复] 举报
建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011
5.3.15 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于 10m 的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵,消火栓泵不应少于 2 台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置。
5.3.16 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。
综上两条款,当给水压力不足时,应设置消火栓泵,当市政给水不允许水泵直接吸水时需要设置临时贮水池。