消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

悬挂式七氟丙烷灭火装置设计用量

如题,请问悬挂式七氟丙烷灭火装置设计用量是否参照气体灭火设计规范来设计?

消防网友9144 | 2022-01-19 18:08
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

赖峰 2022-02-07 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报


悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火装置之一,设计用量需要参照《气体灭火设计规范》
设计用量需要满足《气体灭火设计规范》
3.3.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
3.3.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。
3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
3.3.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。

关闭

关闭

手机APP下载