悬挂式七氟丙烷灭火装置设置问题
发表评论: 请问下,如果审图要求加,怎么说服不加呢?
2022-11-21 18:41
-
消防水泵吸水问题
发表评论: 可参考《消防给水规范》第4.1条及条文说明
2022-09-29 11:25
-
室外消火栓
发表评论: 室外消火栓安装图集13S201,地上消火栓栓口距地0.45m
2022-03-25 14:34
-
排烟风管的尺寸计算
发表评论: 1、支管按防烟分区计算就行;2、风管还要满足规范对耐火极限的要求;3、风速大于20m/s,一般在支管设置调节阀。
2021-02-01 17:36