电气线路穿管

非消防用电电气线路需要穿管保护,使用哪部规范哪一条款?

杨攀 | 2022-01-12 09:40
请写下您的回答回答

回答 | 2

赖峰 2022-01-14 14:10 10 [回复]举报

可以参考《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019》8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。