可燃气体必须穿防火墙要咋办?
跟大家请教下:
根据 50016 §6.1.5,可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
这样的话,可燃气体要如何进甲乙丙类厂房?
外墙看了下都是防火墙,要绕过的话只能穿地,但是穿地管道显然风险更大。
但消防验收时被逮着这条就难以整改了。。
查了下其他规范,都明确可以穿楼板,虽然楼板耐火等级比防火墙低,
但是在“防止将火灾从防火墙的一侧引到另外一侧”这点上的意义相同。
所以参照其他规范,采用“套管+防火封堵”是否可行?
其他规范参考:
GB50177 氢气站设计规范 §12.0.6 氢气管道穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管间,应采用不燃材料填塞。
GB50646-2020 特种气体系统工程技术标准 §6.1.4 特种气体穿过生产区墙壁 与楼板处的管段应设置套管,套管内的管道不得有焊缝,套管与管道之间应采用密封措施。
GB50472-2008 电子工业洁净厂房设计规范 §10.1.5 洁净室(区)内的可燃气体管道和有毒气体管道应明敷,穿过洁净室(区)的墙壁或楼板处的管段应设置套管,套管内的管道不得有焊缝,套管与管道之间应采取密封措施。



谢谢,我再确认下,图纸修改过太多版本了