消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防地下水池

老建筑现在改娱乐场所消火栓系统和喷淋系统,设计消防水池180立方,现在位置只能做74立方。附近有深井一口。可以利用深井+74立方水池满足消防设计要求?怎么实施?

陈俊東@ | 2021-11-26 15:42
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-11-28 09:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般井水枯水期很难保证水量,即使有水井也要加建消防水池,满足消防用水要求。加建的消防水池取水可以来自井水,别无他用。

关闭

关闭

手机APP下载