消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

我想问问我理解的消防用水量之和的公式计算是否有误?

如图所示:

澜沐 | 2021-11-26 11:48
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

刘丽波 2021-11-26 16:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一次火灾用水量只考虑一处着火,在一个防火分区内的各系统用水量,综合计算的最大值。不是各系统用水量最大值的叠加。因为各系统的最大值不一定同时在一个防火分区内。

关闭

关闭

手机APP下载