消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分隔水幕

地下汽车库汽车疏散通道安装防火卷帘困难,可不可以用防火分隔水幕代替?

艺品轩根雕 | 2021-11-25 17:05
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

刘丽波 2021-11-26 12:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《车火规》5.2.6与5.3.3,只有车库坡道出入口处的防火卷帘可以用防火分隔水幕代替。

艺品轩根雕   回复: 刘丽波2021-12-04 19:59

你好,请问有没有规范条文说明地下汽车库汽车疏散通道不可以用防火分隔水幕代替防火卷帘?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 艺品轩根雕2021-12-05 08:30

建规6.1.5条文说明提及了防火分隔水幕,但此条款不适用于车库。车库还是需要执行车火规5.2.6条,没有等字样,就是列举的三种。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-21 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,最近看过图审合格的住宅车库,就是设计分隔水幕

关闭

关闭

手机APP下载