设计工作压力

消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,请教下这里的设计工作压力怎么来的?

雁过无影 | 2021-11-01 20:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

横行霸道的螃蟹 2021-11-03 19:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵的性能流量扬程曲线,这里的设计工作压力自然是指水泵额定工作压力,也就是铭牌上标记的扬程。

林继青 2021-11-04 20:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计工作压力满足最不利点处工作压力

李勤 2025-12-30 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑高度+最不利点动压压力+管路损失等