蓄电池室的防爆设计

蓄电池室防火分隔要不要防爆

嘟嘟 | 2021-11-01 10:20
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2022-05-11 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要是蓄电池,根据《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-2011,6.0.8 充电间的设计应符合下列规定:       1 铅酸蓄电池充电间的墙壁、门窗、顶部、金属管道及构架等宜采取耐酸措施,地面应能耐酸,并应有适当的坡度及给排水设施。       2 铅酸蓄电池充电间的地面下不宜通过无关的沟道和管线。       3 充电间应通风良好,当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,每小时通风换气次数不应少于8次。       4 防酸式铅酸蓄电池充电间内的电气照明应采用增安型照明器。充电间内不应装设开关、熔断器或插座等可能产生火花的电器。       5 充电间内的固定式线路应采用铜芯绝缘线穿保护管敷设或铜芯塑料护套电缆,并有防止外界损伤的措施;移动式线路应采用铜芯重型橡套电缆。再者《建规》9.1.4 民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用。条文解释9.1.4 本条为强制性条文。本条要求民用建筑内存放容易着火或爆炸物质(例如,容易放出氢气的蓄电池、使用甲类液体的小型零配件等)的房间所设置的排风设备要采用独立的排风系统,主要为避免将这些容易着火或爆炸的物质通过通风系统送入该建筑内的其他房间。