排烟防火阀

280度常开和常闭的排烟防火阀需不需要设置现场手动开启装置

见龙在田 | 2021-10-15 08:45
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2021-10-16 09:12 00 [回复]举报

规范中排烟防火阀只有常开的,常闭的是排烟阀。具体看一下区别。


潘天坤 2024-07-01 15:53 00 [回复]举报

从烟规GB51251来说,排烟防火阀平时呈开启状态
设计层面有时候为了实现某些功能,可能会描述常闭等,不确定是否有这类产品,但是常见为与手动开启装置一起的组合类型产品