消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区

各位大神,消防车道可否从穿过100米的地下室通道进入小区?如果可以对地下部分的消防车道什么要求?

YZK | 2021-10-13 17:58
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

消防网友72336 2021-10-14 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规中对于消防车道的要求

7.1.8 消防车道应符合下列要求:
    1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
    2 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
    5 消防车道的坡度不宜大于8%。

坡度8%,埋深100m,那就得需要1250m,两侧合计2500m,你做得到吗

没必要问这种没有现实意义的问题

南明离火   回复: 消防网友723362021-10-14 16:36

不是深埋100米,意思是消防车道在负一层,大概有100米的水平距离

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一片冰雨   回复: 南明离火2021-10-14 23:15

你还没有回复怎么处理坡道问题呢?你的意思就是穿过一条地下通道,人家关注的是如何处理坡道角度问题!一般来说消防车道不能设置在建筑内部的!还是100米长度,太危险了,一旦出现情况会整车陷在建筑内部的!

我的理解是不妥当!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 一片冰雨2021-10-16 09:43

坡道角度为“不宜”,地形不允许的情况下坡道角度稍微大一点也没关系。至于在地下,规范并未不允,而且应该只是做为消防车道成环的通行需求,不在地下进行施救

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 一片冰雨2021-10-16 09:44

现在雄安新区开始新建大型地下综合管廊建筑,肯定也是有消防车道要从地下经过的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

YZK   回复: 一片冰雨2021-10-16 12:28

从负二层起步,然后到负一层,再到小区地面,地下专用通道部分约100米。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火 2021-10-14 16:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

杨工哈哈~

YZK   回复: 南明离火2021-10-16 12:23

。。。。。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载