消防管材的选择

消火栓、自喷管材的试验压力一定要大于水锤计算压力吗?采取水锤消除措施后是否不考虑水锤影响?

老太 | 2021-10-08 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-10-09 06:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

管道的试验压力与系统工作压力相关,与水锤压力不关联。水锤计算压力超过管道试验压力时需要设置水锤消除设施。并不是提高管道的试验压力。

老太   回复: 刘丽波2021-10-09 12:47

看了一些资料,当计算水锤压力大于管材试验压力时,应采取水锤消除措施,采取水锤消除措施后水锤压力则不用考虑吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 老太2021-10-11 06:03

应该是的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报