我们这是商场,饭店比较多,烟感总是误报火警。消防主机要设置在手动还是自动状态

天空_LRX1 | 2021-09-28 19:22
请写下您的回答回答

回答 | 2

一片冰雨 2021-09-29 20:36 10 [回复]举报

1、消防控制室有人值班的,消防报警主机都是设置在手动状态的啊。

2、设置烟感的区域,经常因油烟水气造成误报火警的,可以更换为温感。否则保安员在长期误报火警的情况下会有麻痹思想,认为那个地方报警都是误报而不去查看。

李勤 2025-12-15 16:33 00 [回复]举报

1.有人值班的可以设置为手动状态。

2.如果检查你可以说,这里面积大人员密集,如果出现误报楼内切非等联动设施动作,可能造成不必要的踩踏和人员伤害。