办公楼中庭排烟

一座办公楼一二层设中庭,面积大约60平。原排烟风机被拆除,把二楼与中庭处设置防火玻璃或者防火卷帘,中庭靠外墙处开可开启外窗面积约7平方米。这样是否可行?

海洋大大 | 2021-08-18 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友78337 2021-08-18 16:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要测定中庭高度超过6米没有,没超过应可以,超过6米,需要按烟规4.6.3计算。


海洋大大   回复: 消防网友783372021-08-19 08:16

中庭高度大约在7米,一楼面积大约40平方米。原设计除了中庭外全部采用自然排烟,目前想把中庭也改为自然排烟,我计算的是要开22平米的窗户,不知道计算的正确与否?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 海洋大大2021-08-20 07:34

建筑专业确实认定为中庭吗,如果二层为固定的防火分隔,一层防烟分区面积不大于100平,可以不考虑排烟;如果超过100平按高大空间执行烟规4.6.3-2。如果确为中庭,按烟规4.6.5执行,自然排烟可开启外窗面积接近60平。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报