消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

民办学校教室的需要设置哪些消防设施

是否需要设置自喷自报

圆圆的海 | 2021-08-12 21:38
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2021-08-12 23:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据教学建筑的高度及规模,如为多层总建筑面积大于3000平,且设有送回风管道的集中空调系统需要设置自喷;如为高层,依建规8.3节一二类公共建筑规定的部位设置自喷系统。

九寸信仰 2021-08-14 23:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

探测器,应急广播,防火门,火灾报警按钮……

消防网友32055 2023-03-21 12:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范描述的是办公建筑,条纹解释的是旅馆、商店、展览建筑。教室为什么要做喷淋,依据何在?这么多学校也没看到教室内做喷淋的。

阳明心   回复: 消防网友320552023-04-11 17:04

因为大多教学楼没有设置集中送回风空调系统,如果设置了,面积一般能达到3000,那就要设置自喷了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-11-04 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你建筑高度和建筑规模

关闭

关闭

手机APP下载