消防系统压力开关开启值怎么确定?

各种系统消防系统压力开关设定值怎么算?

三嫂 | 2021-08-09 17:32
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2021-08-11 06:13 10 [回复]举报

在国标图示17s205总说明中,根据稳压设备设置的位置,计算启稳压泵压力、停稳压泵压力及启主泵压力,其中启主泵压力就是压力开关设定值。注意压力开关设置标高位置与此数值有关。

工程新一 2021-08-11 10:52 10 [回复]举报

 自动喷水灭火系统第10部分:压力开关 GB5135.10-2006

6.3.1 普通型压力开关的动作压力为0.035MPa~0.05MPa。
6.3.2 预作用装置压力开关动作压力为0.03MPa~0.05MPa。

6.3.3 特殊型系统压力开关的动作压力范围由厂家确定。
6.3.4 对于可调式压力开关,其最大和最小动作压力值范围,依生产厂家具体提供。