  • 多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
    发表评论: 好的

    0 0 2025-08-05 13:09

  • 办公场所(写字楼里)能不能做T台走秀
    发表评论: T台走秀 是属于时尚表演艺术,属于观演功能建筑,与办公楼性质不符。

    0 0 2025-07-04 17:47

  • 共用疏散楼梯
    发表评论: 根据建规5.4.4A 的条文解释:对于新建和扩建建筑,应该有条件将安全出口全部独立设置;对于部分改建建筑,受建筑内上、下使用功能和平面布置等条件的限制时,要尽量将老年人照料设施部分的疏散楼梯或安全出口独立设置。

    0 0 2025-07-04 17:40

  • 120平方需要两个安全出口
    发表评论: 根据防火通规7.4.1.2条  截图场所为地上建筑,功能为KTV 属于歌舞娱乐游艺放映场所,因此需要2个安全出口,图中KTV大厅虽然开了2个疏散门,但指向的是1个疏散楼梯(安全出口),因此不能算2个安全出口,不符合规范。

    0 0 2025-07-04 17:13

  • 多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
    发表评论: 有点奇怪   有个项目  商业就2层  第2层只有1部电梯和两部疏散楼梯   疏散的时候肯定只能走楼梯,如果按你说的:通向楼梯间的门是1.4米  楼梯间出室外的门又不做1.4米  那疏散的意义何在?

    0 0 2025-06-29 07:43

  • 住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
    发表评论: 感谢  今天我和建筑设计行业的人也确认了  首层疏散外门(无论什么场景的)均按照1.1

    0 0 2025-06-27 17:25

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 一般很少用丙级门  除了井道(风井,水井)

    0 0 2025-06-27 17:23

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 民用建筑电气设计标准没有弱电机房防火门的要求,问了下电气专业人员  说可以用丙级防火门   感觉心慌慌

    0 0 2025-06-27 15:40

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 辛苦了 不过这个条件只是针对燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房等,属于高危设备房的,生活水泵房,泳池泵房虽可以参照执行没有问题,不过是否防火等级高了。

    0 0 2025-06-27 15:06

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 好的  我看了,不过通规没有针对生活泵房,泳池泵房的门做出明确要求,估计还得查阅其他专业辅助一下。

    0 0 2025-06-27 14:50

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 很详尽  我赞美你 最近做的施工图用了乙级防火门  图审也没提必须甲级。

    0 0 2025-06-27 14:47

  • 关于设备房门等级问题
    发表评论: 你的依据是哪儿来的  有明确条文吗

    0 0 2025-06-27 11:40

  • 住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
    发表评论: 如果是这样的话  那么楼梯直通室外的门应该按1.3米门洞宽   1.2米还不够?

    0 0 2025-06-27 10:32

  • 住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
    发表评论: 我最终想知道的是 楼梯直通室外的门是按疏散出口认定  还是按首层疏散外门认定  前者只需要0.8米净宽,后者需要1.1米净宽

    0 0 2025-06-27 10:30

  • 多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
    发表评论: 感谢   你的意思是这个1.4米的规范指的是大空间疏散场景人员使用的门   不包括楼梯这种相对少量人员使用场景  是把。

    0 0 2025-06-27 10:26

  • 多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
    发表评论: 你的意思是  楼梯间直通室外的门不在1.4米这种门的要求范围内?

    0 0 2025-06-27 10:23

  • 住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
    发表评论: 感谢回复,不过仍存疑问:通规对疏散出口门描述为:设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口的门,包括疏散楼梯间、电梯间或防烟楼梯间的前室或合用前室的门等   那么楼梯首层直通室外的门是否也应认定为疏散出口门?

    0 0 2025-06-27 07:14

  • 住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
    发表评论: 最近看到本院一些住宅施工图(经图审盖章的)剪刀楼梯直通室外的门为1.2米   按照通规净宽1.1米要求,那么此门应该做到1.3米;不可能出现这种错误吧   我的理解是不是首层楼梯直通室外的门应该按照通规疏散出口门认定  净宽不小于0.8米(即门宽做到1米)就行。

    0 0 2025-06-27 07:11

  • 多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
    发表评论: 感谢你的回答。5.5.19这一条的疏散门是否不仅包括首层大厅对外的疏散门  还包括首层楼梯间直通室外的楼梯疏散门。

    0 0 2025-06-27 07:05

  • 设备房疏散门一定要往疏散方向开启吗?
    发表评论: 设备房(强弱电间,水泵房,发电机房,配电间,消控室,风机房)这种都向疏散方向,即向外。

    0 0 2025-06-26 16:49