设备房疏散门一定要往疏散方向开启吗?

设备房(风机房、水泵房、配电房等)疏散门一定要往疏散方向开启吗?

熊大 | 2024-08-16 11:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2024-08-16 16:46  2 赞  0 踩 [回复] 举报

配电房一定要,GB 50053-2013第6.2.2 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。

其他设备用房我不太清楚是否有相关规定,但也建议向外开启。

懒得说 2024-08-17 09:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设备房(风机房、水泵房、配电房等)疏散门一定要往疏散方向开启。这样可以确保在紧急情况下人员能够快速疏散

布泽德 2024-08-17 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门。不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

武汉的大风 2025-06-26 16:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设备房(强弱电间,水泵房,发电机房,配电间,消控室,风机房)这种都向疏散方向,即向外。