会议中心与会议室区别;办公楼有会议室,楼梯间需要按人员密集场所设置不

会议中心与会议室区别,会议室算类似使用功能的建筑吗(防火规范5.5.13),办公楼有会议室,楼梯间需要按人员密集场所设置不(民用建筑设计统一标准)

ly72206050 | 2021-08-02 17:46
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

yizhongdayang 2021-08-03 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       办公楼里的会议室,应该属于办公建筑中的公共用房,办公建筑不属于人员密集场所。

      《建规》5.5.13第3条:商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑应采用封闭楼梯间。这里所说的“商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑”均指的是人员密集场所。

ly72206050   回复: yizhongdayang2021-08-03 17:21

谢谢老师解答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-07-06 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通常情况下,建筑附属功能并不改变主体定性,因此,某座建筑的局部区域为人员密集的场所,并不一定代表本建筑为人员密集场所建筑。比如,办公建筑中可附属自用的会议厅、多功能厅等,这类场所属于人员密集的场所,但整体建筑仍属于办公建筑,不属于人员密集场所建筑