易燃液体和可燃液体的区分依据是什么

一级消防工程师考试题库中:“固体根据燃点的高低分为可燃固体和易燃固体,其中易燃固体和可燃固体的临界燃点为300℃”,这句来自那个依据?

杰瑞老师 | 2021-07-29 23:39
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2026-03-19 17:03 00 [回复]举报

工程设计、消防验收、厂房 / 仓库分类必须按 GB 50016 执行,以 60℃为界。
危化品登记、运输、标签按 GB 30000.7 执行,以 93℃为界。
闪点测试必须用闭杯法(如 ASTM D93、GB/T 261),开杯法结果偏高,不能用于分类。
一句话总结:消防工程以 60℃分界,危化品以 93℃分界,均以闭杯闪点为唯一判定依据。