消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅或写字楼疏散楼梯通往楼顶的外门,需要做防火门吗?有什么依据?

住宅或写字楼疏散楼梯通往楼顶的外门,需要做防火门吗?有什么依据?

天南地北 | 2021-07-22 08:00
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2021-07-22 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       不需要做防火门。

       防火门是一种防火分隔构件,具有阻止火势蔓延的作用,能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效地限制在一定空间内,阻断火灾范围的扩大,是防止建筑内部火灾蔓延的重要分隔构件。所以直通室外的门不需要采用防火门。

       《建规》5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。该条款也只对门窗的开启方向作出要求。

关闭

关闭

手机APP下载