一层建筑局部架空区域怎样算防火分区?架空区域单独用防火墙和防火门分隔开?参照哪条规范?

具体参照哪条规范

如意如玉 | 2026-09-04 14:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-09-07 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一层建筑的‌局部架空区域‌,如果属于‌可出入、可利用的建筑空间‌,就必须‌纳入该层防火分区面积计算‌;如果架空区域面积较大,超出了单个防火分区的最大允许建筑面积,‌可以用防火墙+甲级防火门将其单独分隔‌,独立划分为一个或多个防火分区。

防火分区建筑面积的计算遵循《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 的基本原理,综合火灾风险和火灾负荷确定。 有围护结构的架空区域 → 按‌围护结构外围水平面积‌计算;无围护结构、只有柱子的架空区域 → 按‌结构底板水平面积‌计算;‌不考虑层高/净高影响‌,全部按‌全面积‌计入防火分区(区别于工程建筑面积的半面积/不计面积规则)