风口系数问题

老师们好,请教一个问题,单层百叶排烟口,风口有效系数是按《烟规》4.3.5规定的一般百叶系数0.8吗,我看有很多项目系数没有按这个标准,1个风口15000排烟量 800*600的风口能满足吗

江也 | 2026-08-21 16:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

小唐12321 2026-08-24 09:13  0 赞  1 踩 [回复] 举报

去计算

潘天坤 2026-09-08 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是按0.8考虑,规范里举例是自然排烟采用一般百叶时系数取0.8


15000排烟量,采用普通百叶的时候,截面积不小于0.52(15000÷3600÷10÷0.8)符合要求


当然如果风速取小一些,截面会大一些


还有就是大于3米的房间,如果只设置一个排烟口,还要复核单个排烟口最大允许排烟量是否符合要求