消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

什么情况下用全淹没七氟丙烷,什么情况下用探火管局部保护配电箱 行业标准里探火管保护60立方,可不可以理解为房间大于60立方就不能用探火管呢

什么情况下用全淹没七氟丙烷,什么情况下用探火管局部保护配电箱 行业标准里探火管保护60立方,可不可以理解为房间大于60立方就不能用探火管呢

后福快来 | 2026-08-17 10:58
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2026-08-17 11:30  2 赞  0 踩 [回复] 举报

全淹没七氟丙烷‌适用于‌封闭、无人、整体防护‌的电气空间(如配电室、通信机房); ‌探火管局部保护‌适用于‌分散、狭小、局部危险源‌的电气设备(如配电柜、箱变、电缆桥架); ‌“60立方米”是单个探火管装置的最大保护容积,不是房间禁用阈值‌——‌房间大于60m³时,可通过多点部署多个探火管系统实现全覆盖‌。

李勤 2026-08-17 16:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

探火管保护针对于电柜内部,无法保护配电间桥架、电缆等设施

小唐12321 2026-08-17 17:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

配电房用七氟丙烷啊,电箱才用你说这个。

关闭

关闭

手机APP下载