试验消火栓是否应该设置在系统最不利点

根据<消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >第7.4.9. 1条: 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置。

如果水平向管网比较长试验消火栓设置在出屋面楼梯间内不是整个系统的最不利点,试验消火栓设置在最不利点是不是才能测试出整个系统的性能。

为什么审图老师还是要求按规范执行。

jesseyin | 2026-08-13 20:05
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2026-08-14 09:20 00 [回复]举报

我的理解是试验消火栓是‌功能测试点‌,最不利点消火栓是‌设计基准点‌。系统整体性能由“屋顶试验消火栓”与“最不利点消火栓”‌双点验证‌共同完成。

李勤 2026-08-14 13:38 00 [回复]举报

你说图审要求是什么?和你的有什么区别

小唐12321 2026-08-14 15:32 00 [回复]举报

实验不能低于最不利点就没错,高一点,远一点,就是啦