戊类厂房能否与丙类仓库合建?

戊类厂房内能否拿出一半面积设立丙类仓库

消防网友66862 | 2026-08-02 07:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2026-08-03 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仓库里一般不会存在厂房,厂房里存在的仓库需要中间仓库或者物流建筑

一般来说,戊类厂房的中间仓库不会是丙类仓库

丙类生产或者储存的火灾危险性特征均为闪点不小于60℃的液体及可燃固体,而戊类为不燃烧物品,两者相差比较大

中间仓库有相关要求,应综合一起考虑



李勤 2026-08-03 08:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

EHS-DL 2026-08-03 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房实际用途得与最初消防验收保持一致。若需改变用途,务必依法依规申报,同步增设消防设施。“拿出一半面积”在技术上仅在极特殊条件下可能合规‌(如:单层、一级耐火、厂房面积≥12000㎡、仓库≤6000㎡、全系统达标),但‌现实中几乎不可能实现‌。无审批不得行。

yujun500 2026-08-03 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火规范中厂房和仓库的防火要求是不一样的,你这样是执行厂房条款还是执行仓库条款呢?实际从这点也可以看出,规范原则是不能厂房和仓库合建的