一层建筑面积大于 200 平米 二层建筑面积小于 200 平米 二层人数 10 人能设置一部疏散楼梯吗

一层建筑面积大于 200 平米 二层建筑面积小于 200 平米 二层人数 10 人能设置一部疏散楼梯吗?每层最大面积200平米是含一层  还只是二三层不超过就可以设置一部疏散楼梯间

koukoukou | 2026-07-30 11:44
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阴雨天 2026-07-30 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要看建筑类型和场所性质,公建除了几个特殊的一般都可以

小唐12321 2026-07-31 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一层的,疏散宽度按楼层人数,不是建筑人数

18057438783 2026-07-31 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

使用功能不是老、幼、医、歌。可以一部疏散楼梯

红色ID 2026-07-31 22:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一部疏散楼梯就行,一层又不需要疏散楼梯,一层需要两个安全出口就行

碧云天夏 2026-07-31 23:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报



首先要定性场所使用性质,如果是除医疗,老年、儿童活动场所、歌舞娱乐场所外的场所,可以设1部楼梯。《建筑防火通用规范》7.4.1

李勤 2026-08-03 16:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报