报警分机的设置要求有哪些
维保项目中有一台报警主机,多台区域机,区域机设置在各家商户内部且能联动消防水泵和排烟风机,请问这样设置是否合理?各分机是否需要有人24H值守?
EHS-DL 2026-07-28 11:49
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不合理。消防水泵、防排烟风机属于消防核心安全设备,规范明确要求这类设备的控制线路必须专用线路直接连接至消防控制室内的主消防联动控制器手动控制盘,必须由消防控制室统一实现手动直接强制启停。将这类核心设备的联动权限下放至商户内部的区域机,会导致核心消防设备的控制权分散,一旦出现误操作、区域机故障或商户私自改动程序,会直接导致火灾时水泵、风机无法正常启动。
商户内部的区域机可以不需要单独安排人员24小时值守,所有区域机的报警、故障信号必须实时同步上传至主消防控制室,由主控制室的持证值班人员统一监控、统一处置火情,商户仅可查看本区域的报警信息,不得操作核心联动控制功能。整个系统的消防控制室(设置报警主机的主控制室)必须严格执行24小时专人值班制度,每班不少于2人,值班人员必须持有中级及以上消防设施操作员职业资格证书。