商业网点内的邮政储蓄银行是否需要设置自报系统?

在乡镇上,多层住宅建筑底部,商业网点内设置的邮政储蓄银行,根据最新规范要求,是否需要设置自报系统? 建筑为单层平面约350平米,总7层的住宅建筑。

Change-JIE | 2026-07-25 13:18
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

红色ID 2026-07-26 22:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要...大于100㎡的商业服务网点都需要

刘洋 2026-07-28 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,分隔单元面积超过300平就已经不属于商业服务网点了,应按商业公建考虑;其次,根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.3.2-1,财贸金融建筑场所应设置火灾自动报警系统。

李勤 2026-07-28 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报


小唐12321 2026-07-30 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这不是商业网点,然后可以不设置喷淋

sail 2026-08-07 16:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.2条文解释,如果定性为住宅建筑的商业网点则可不设置火警系统,但是如果有机械排烟、挡烟垂壁、电动排烟窗则需设置火警系统。