沿街门店3楼开了一家培训公司,平时人数高达30到50人,上楼有一步直达3楼的步梯直达楼梯,在三楼南北两侧有两个安全出口,南侧安全出口不能直达一楼并且有一 半开放式阳台护栏,间距宽1m,负责人意思此处可作为安全出口,发生紧急情况可翻越围栏到达邻居平房楼顶作为紧急疏散。问题:此处南侧安全出口是否符合标准?安全出口标准是否直达一楼室外,依据什么?

11125 | 2026-07-17 18:07
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

消防网友68723 2026-07-20 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规:2.1.14 安全出口 safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;