无围护结构的三层机械停车位,供政府机关内部办公使用,应按照停车场控制防火间距还是汽车库控制?

边了了 | 2026-07-13 22:34
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阴雨天 2026-07-14 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

停车场

EHS-DL 2026-07-14 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高度10m及以下的无围护结构机械式停车装置,可按停车场控制防火间距。可参考《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2025版)》2.3.10条


李勤 2026-07-14 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)及多地消防审查疑难问题解析,

无围护结构的机械式停车装置通常被视为“敞开式”设施,其定性主要依据高度划分: ‌


高度 ≤ 10m‌:可按‌停车场‌控制防火间距。

‌高度 > 10m‌:应按‌汽车库‌控制防火间距。

江苏刚刚好 2026-07-24 15:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按停车场