一个敏捷广场首层,二次装修华为门店,涉及到经营范围有跨3个防火分区,左上角一小块区域,有中间局部区域,和下方一个区域,请问按上面的布局是否合理,特级防火卷帘宽度有无超过规范?门面面向中庭区域的为一个大门洞,只是做普通卷帘下班关闸。疏散路线控制在37.5米内无问题,尽可能不改变原防火分区做3个区域的疏散路线。是否符合要求?

曾旅游 | 2026-07-08 15:58
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阴雨天 2026-07-08 17:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

20米的卷帘不一定行,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3

李勤 2026-07-09 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1左侧小屋是否还有疏散门

2你单个卷帘门满级不大于20米(符合),要核算相邻防火分区间卷帘门是否超过该区域1/3

曾旅游   回复: 李勤2026-07-09 10:55

1.左侧小屋只有分区处设置特级防火卷帘,面向中庭区域都是设置普通卷帘,场所无人营业时候才下落,平时敞开。
2。2个防火分隔部位的宽度总长度是25m ,防火卷帘的2边的宽度加起来是不应大于 10m,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 曾旅游2026-07-10 08:20

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-07-09 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、特级防火卷帘宽度没有超过规范要求,两道特级防火卷帘得选用符合国标要求的‌带自动降落、信号反馈功能的特级防火卷帘‌,接入原有建筑的火灾自动报警系统,确保火警时联动下落,同时卷帘下方严禁设置任何障碍物。

2、你提到的疏散距离37.5米,需要结合门店的实际使用性质确认: 如果该华为门店属于‌商业营业厅‌,在设置了自动灭火系统的前提下,室内任意点到最近安全出口的最大疏散距离可放宽到37.5米,完全符合规范要求。同时额外注意:跨3个防火分区的门店,每个防火分区内的疏散路径,都必须至少保留1个直通该分区原有安全出口的独立疏散路线,不能所有人员都仅依赖跨分区的路径疏散,避免单个分区起火封堵全部逃生路线。

小唐12321 2026-07-10 10:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

左上角一个安全出口够不够,别的问题不大,可以