室内外消火栓检查和压力

交通运输企业以仓储物流为主,多为单层丙类戊类仓库。请问1.单位的室内/外消火栓多久检查一次,依据哪个规范?2.室内外消火栓静压最低多少合规?

吉祥哥 | 2026-06-29 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2026-06-30 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-06-30 10:15  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1、每季度检查一次就可以。‌依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第14.0.7条‌ 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。

2、工业建筑,一般设置有高位水箱。该仓储物流建筑不大时候,室内外消火栓静压最低0.07MPa。详见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.2.2条