求教,楼梯间新增安全出口是否可行

多层商业建筑,本层在三层,每层为一个防火分区,疏散宽度是够的,不存在相互借用关系,原楼梯间单侧进入,现在左侧新增一个安全出口进入楼梯间平台,开门后不影响楼梯疏散的情况下是否可行

超级小宝 | 2026-06-18 11:35
请写下您的回答回答

回答 | 4

阴雨天 2026-06-18 14:50 10 [回复]举报

封闭楼梯间这样新增出口是没问题,防烟楼梯间就不行了

EHS-DL 2026-06-18 15:19 10 [回复]举报

封闭楼梯间可以这么干,看看得增设左侧防火门,复核一下左侧疏散距离等情况。施工前,最好将改造方案(包括平面图、防火门位置及设置、疏散复核等)报送当地消防设计审查或验收部门进行咨询,取得他们的认可,这是最稳妥的做法。

李勤 2026-06-18 17:26 10 [回复]举报

1.首先开门后,开门路径不能影响楼梯间疏散宽度

2.是否涉及到两个防火分区(因为原设计涉及到防火分区总宽度的计算

yujun500 2026-06-23 09:21 00 [回复]举报

需掌握一个原则,只有走廊才能向封闭楼梯间开门,如果房间向楼梯间开门,那么这个楼梯只能为这个房间的疏散出口,看你的图右侧是走廊开门,左侧是房间开门,安全性是不同的