消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵一级能耗

检查发现喷淋泵电机为三相异步电动机,型号:Y250M-4为高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)之一,不符合以下相应的现行标准: GB 18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》能效限定值。 请问消防泵是否需符合一级能耗标准。上述情况需要更换吗?

吉祥哥 | 2026-06-11 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

Tom 2026-06-11 21:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为加快淘汰高耗能落后机电设备(产品),深化工业节能减排工作,推动工业转型升级,根据《中华人民共和国节约能源法》、国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2011〕26号)和《工业转型升级规划(2011-2015年)》(国发〔2011〕47号)的要求,结合工业、通信业节能减排工作实际情况,我部制定了《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》。

1、从文字上来说非工业用途可以不换。

2、消防水泵实际使用频率低和时间短,换新泵节能量很小,经济效益低,反之新泵在生产、运输和换装过程的碳排放量更大,对环境不友好。

3、消防水泵重点关注性能可靠、泵压和排量满足设计要求。

EHS-DL 2026-06-12 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

换吧,消防泵也不是一定就需要符合一级能耗标准的泵才行。你提到的“Y250M-4”电机被列入《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》,其被淘汰的理由正是“‌不符合GB 18613-2006《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》能效限定值‌”,也就是连最低的3级门槛都没有达到,而不是因为没有达到1级。所以,消防泵电机‌不需要一定要符合一级能耗标准,但必须达到能效限定值(3级)‌。

你提到的这款电机早在2012年就被纳入淘汰目录,已经被明令禁止使用很久了。你提到的GB 18613-2006是目前已被更新的一个老版本标准,而Y系列电机连那时的最低能效要求都达不到,其导磁材料使用热轧硅钢片,能耗高、效率低,无论从法规强制性还是从运行成本、安全可靠性角度,都‌必须更换为符合现行标准(如GB 18613-2020)的YE3、YE4等系列高效电机‌。

关闭

关闭

手机APP下载