消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

只在需要机械排烟的防烟分区设置火灾自动报警系统

三层办公楼,建筑面积2800平米,只在一楼大厅划分了1个防烟分区且设置机械排烟,因此需要设置火灾自动报警系统。问题1、火灾自动报警系统只在此防烟分区设置还是整栋楼都要设置。问题2、如果火灾自动报警系统只在此防烟分区设置,那么应急照明和疏散指示系统设集中控制还是非集中控制还是分别设置。

嘟嘟 | 2026-06-11 09:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-06-11 15:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按《建筑防火通用规范 GB55037-2022》第8.3.2条,该场所并没有要求设置火灾自动报警系统;再根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第 ‌8.4.1条第13款‌:设置机械排烟、机械防烟系统……等需与火灾自动报警系统联锁动作的‌场所或部位‌。规范用的是“‌场所或部位‌”,而不是“整栋建筑”,所以只在此防烟分区设置就可以。

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第 ‌3.1.2条 2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;3 其他场所可选择非集中控制型系统。从消防安全管理角度,我建议整栋楼应急照明和疏散指示系统设集中控制系统。因为整栋楼一套集中控制型系统,供电可以共用一套集中电源或两路消防配电,维保人员只需操作一台应急照明控制器,台账、年检、模拟测试全部统一。如果搞成混合型,二楼三楼大量蓄光型或非集中控制灯具要单独建立人工巡检制度,几年后电池衰减不一致,反而容易在消防检查中暴雷。

李勤 2026-06-11 15:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

‌问题1:火灾自动报警系统必须在整栋楼设置‌。依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.4.1条第13款,‌凡设置需联动控制的机械排烟系统的场所,均应同步设置火灾自动报警系统‌,且系统覆盖范围应为整个建筑(非仅防烟分区),因排烟系统联动(如风机启停、挡烟垂落、非消防电源切断等)需全楼报警与控制逻辑支持,同时办公楼总建筑面积2800㎡(单层约933㎡)已超过“任一层>1500㎡或总建>3000㎡”的厂房/商店等强制设报标准(虽未达3000㎡,但因设机械排烟且属公共建筑,仍触发第8.4.1-13款);此外,规范要求报警系统按防火分区或楼层划分区域,‌不可仅局部设‌。


‌问题2:应急照明和疏散指示系统必须设集中控制型‌。依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.1.2条,‌凡设置火灾自动报警系统的场所,应采用集中控制型系统‌;即使排烟仅设于首层,整栋已设火警系统,故应急照明不得采用非集中控制型或“分别设置”,必须由应急照明控制器统一联动控制,确保火灾时全楼疏散系统按预案自动启动(响应时间≤5s)。‌‌

关闭

关闭

手机APP下载