消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟问题

负责多个防烟分区的排烟风机可以通过2个探测器联动开启排烟阀启动排烟风机,只负责一个防烟分区的排烟风机,常开口,联动时如何启动风机,是一个怎样的流程

哇酷 | 2026-06-10 09:43
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阴雨天 2026-06-10 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2个探测器联动开启排烟风机

潘天坤 2026-06-10 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果同个防烟分区有2个独立信号,那么一样联动启动

如果同个防烟分区不具备2个及以上的独立信号条件,那么根据国家规范不需要启动风机


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

小唐12321 2026-06-10 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个信号直接启动啊

EHS-DL 2026-06-11 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以在消防联动控制器中,将该防烟分区内‌两只独立探测器的报警信号‌在联动公式中直接作为排烟风机的启动触发条件(相当于把常开排烟口视为“已开启”状态,跳过开阀环节),同时注意停止该防烟分区的空气调节系统。

红色ID 2026-06-11 12:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个排烟风机仅承担一个防烟分区,又是设计的常开口,两点火警直接联动排烟风机,但是排烟防火阀连锁停风机的功能还是得做

李勤 2026-06-11 13:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同样是两个独立信号,联动启动

关闭

关闭

手机APP下载