《建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024 》中5.5.5.2 条“需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中标志灯指示状态的改变功能”

5.5.5.2 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中标志灯指示状态的改变功能应符合下列规定。

  b)该防火分区内,按不可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案,需要变换指示方向的方向标志灯改变箭头指示方向,通向被借用防火分区入口的出口标志灯的“出口指示标志”的光源应熄灭、“禁止入内”指示标志的光源应急点亮;灯具改变指示状态的响应时间符合5.5.1.4的规定。


上述条款第b项是否描述错误? 通向被借用防火分区入口的出口标志灯的“出口指示标志”的光源应点亮、“禁止入内”指示标志的光源应急熄灭?

消防网友22104 | 2026-05-26 18:02
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2026-05-27 09:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

隔壁着火了,然后出口标准熄灭,禁止入内点亮

EHS-DL 2026-05-27 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

条款描述是正确的,感觉你是将“不可借用工况”的逻辑与“可借用(正常)工况”弄混了。

第b项明确的前提是“按‌不可借用‌相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案”。 这个场景模拟的是:‌需要借道的防火分区(A区)和准备借道过去的相邻防火分区(B区)同时发生火灾,或者B区先着火了。‌ 此时,B区已经变成了危险区,不再是一个安全的疏散出口。A区的受困人员必须改变逃跑方向,不能再往B区跑。

消防网友22104   回复: EHS-DL2026-05-29 12:11

感谢! 是没注意到不可借用工况这个前提,理解错了。已经明白了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

stb 2026-05-27 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个工况发生在被借用防火分区发生火灾的情况下

消防网友68723 2026-05-27 13:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

本条是针对需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中标志灯指示状态的改变功能,被借用防火分区发生火灾后不可借用,相应的标志灯指示状态要改变。

李勤 2026-05-28 10:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个灯具有相邻被借用防火分区温感、烟感等有联动关系,如果该区域出现火警,此通道不具备疏散条件,所以熄灭疏散单灯具