同一种材料,用于吊顶和隔墙,他们的耐火极限相同吗,有哪些规范要求。

同一种材料(如金属夹芯板),用于吊顶和隔墙,他们的耐火极限相同吗,有哪些规范要求。

YLEM | 2026-05-26 11:44
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2026-05-26 13:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个不一样

黄cc 2026-05-27 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范设计墙体与吊顶耐火时间不一样,同一种材料肯定耐火时间相同,假如金属夹心板能满足墙体的耐火时间要求,那同时肯定能满足顶面的耐火时间,因为规范上墙体耐火时间要求比顶面高。