剧场观众席的排烟问题

1.  应该执行专项要求,13次/小时或者90M3/h ,结合高大空间计算取最大值;

2.  楼座下观众席净高低,人员多,烟量大,疏散困难应该设置排烟口;

3.  清晰高度应该按最高处观众位置计算,马道工作人员不算。

请指正。


金灶沐 | 2026-05-15 10:02
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-05-18 12:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不太正确。应以现行GB51251-2017为准,净高≤6m时取≥6次/h,净高>6m时按高大空间计算。除非你们地方有更严格要求要执行≥13次/h要求。

2、正确。

3、正确。

潘天坤 2026-05-25 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不同净高情况的空间净高及清晰高度的选择,不同地区可能有不同要求,从严从宽可以按地区要求执行


什么位置需要设置排烟口,可以根据国家规范和地区要求执行,规范和地区没有要求的如果现场认为有必须增加,可以和现场及设计沟通


排烟量计算按专业规范和国家规范结合取最大值,这是最理想的状态,个人推荐这样子。不过有些人理解不太一样,有些人认为要按专业规范执行


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准