同一防火分区。有自动喷淋、中庭有水炮,这个水池用水量是两者相加总流量,还是取最大值

智消 | 2026-05-14 10:24
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2026-05-14 11:46  2 赞  0 踩 [回复] 举报

如果中庭的水炮系统是作为“防火分隔水幕”使用的,那它的用水量就必须单独加上,变成了两者相加量。如果中庭的水炮系统是作为“自动灭火系统”使用的,取最大者就可以。依据是《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》