防火分隔问题

一层钢结构厂房面积3000平方米分租给二家丙类企业,独立疏散满足要求,是否要设置防火墙分隔,钢结构高大空间无法设置防火墙,是否可用全覆盖喷淋就行?(因为没有超防火分区面积,是否要防火墙分隔,有条文依据吗?)

FKUE | 2026-05-13 22:18
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

佑与宇 2026-05-14 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋系统的作用是允许你把防火分区面积做大,但它不能替代作为物理分隔的防火墙或防火卷帘。所以还是相当于两个企业,两个防火分区

阴雨天 2026-05-14 10:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

什么都不用做,分租再多也不影响消防

EHS-DL 2026-05-14 11:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

两家企业,原则上就应该采用防火墙进行分隔,由《租赁厂房和仓库消防安全管理办法(试行)》‌第二十二条 同一厂房、仓库有两个及以上出租人、承租人使用的,其整体及各自使用部分的平面布置、防火分隔、安全疏散、装修装饰和消防设施设置应当符合国家工程建设消防技术标准。(链接:https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10686/202309/content_6902597.html)。没法设置防火墙可以采用技术替代措施,如防火分隔水幕或防火带等技术措施。采用全覆盖喷淋不行,因普通的、全覆盖的自动喷淋系统来替代防火墙,不仅不合规,在技术上也可能是无效的。

李勤 2026-05-14 13:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你是一个防火分区,作为的的防火分隔。但是你2家企业相同的危险等级设置在一个防火分区,如果没有超出一个防火分区的面积,可以不用分隔。

阳明心 2026-05-14 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有超防火分区,那就不用防火墙分隔。从管理角度,不同企业之间的分隔就用一般的防火隔墙就行。