消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

没有窗户的展览厅是否为无窗房间?

展览厅约1600方,没有窗户,门也没有玻璃观察窗,是否算无窗房间?无窗房间是否废止了?

kk00000 | 2026-05-10 19:50
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

潘天坤 2026-05-11 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼主说的是燃烧性能的认定,还是排烟设施的认定?固定窗不属于排烟设施

阴雨天 2026-05-11 09:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1600方不能叫房间了

消防网友59058 2026-05-11 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.0.8 本条为强制性条文。无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 及各地消防技术指南相关要求,无窗房间的核心认定标准是 1、无可开启外窗;2、且无外部人员可观察内部;3、能被击破的观察窗(含门上观察窗)。该展览厅无窗户,门也无玻璃观察窗,无法通过门窗实现外部观察,完全符合无窗房间的认定条件(注:无窗房间认定不局限于小面积房间,1600㎡大面积场所满足上述条件仍可认定)。

EHS-DL 2026-05-11 13:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

面积太大,应该不能算是无窗房间。无窗房间是否废止:旧的强制性条文确实已经废止了,但规范本身的要求还在。也就是随着新规范《建筑防火通用规范》的实施,旧规范《建筑内部装修设计防火规范》中那条要求“无窗房间内部装修材料提高一级”的强制性条文已经被废止。现在再遇到类似情况,不再强制要求一刀切地提高装修材料等级。但这并不代表可以完全忽略房间的消防条件,设计时仍需综合考虑自动灭火系统、火灾报警系统等整体消防设施的配置情况。

周家斌 2026-05-12 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防里 “无窗房间” 分排烟无窗(建规)和装修无窗(装修规),两者判定标准不一样,不能混为一谈。


李勤 2026-05-13 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从排烟角度,就是无窗房间,

从建筑方面,你这就是一个单独防火分区了

关闭

关闭

手机APP下载