消防网友59058
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
自然排烟窗的尺寸满足消防救援窗的尺寸要求,是否可以兼用消防救援窗?
发表评论: 排烟窗口在1.6米以上,救援窗口在1.2米以下,怎么能通用?肯定不能的。
2026-05-26 16:57
-
没有窗户的展览厅是否为无窗房间?
发表评论: 4.0.8 本条为强制性条文。无窗房间发生火灾时有几个特点:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;室内的烟雾和毒气不能及时排出;消防人员进行火情侦察和施救比较困难。因此,将无窗房间室内装修的要求强制性提高一级。根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017 及各地消防技术指南相关要求,无窗房间的核心认定标准是 1、无可开启外窗;2、且无外部人员可观察内部;3、能被击破的观察窗(含门上观察窗)。该展览厅无窗户,门也无玻璃观察窗,无法通过门窗实现外部观察,完全符合无窗房间的认定条件(注:无窗房间认定不局限于小面积房间,1600㎡大面积场所满足上述条件仍可认定)。
2026-05-11 11:10
-
消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决
发表评论: 5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 消防水泵应采取自灌式吸水; 2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;强制性条款,必须执行。改呗,改成自罐式吸水,降低水泵安装位置或提高水池位置。
2022-03-10 11:33
-
消防产品的三证
发表评论: 出厂合格证,质量保证书,产品检验报告。
2022-03-09 17:22
1
