高度50米的半封闭干煤棚棚顶需要设置Co探测器吗

简单点666 | 2026-04-17 10:28
请写下您的回答回答

回答 | 3

佑与宇 2026-04-17 14:28 00 [回复]举报

需要

EHS-DL 2026-04-17 15:02 00 [回复]举报

出于安全角度,我建议安装。尽管中国现行标准未以“必须”二字明文规定“50米干煤棚棚顶必须设CO探测器”,但依据‌CO气体物理特性、煤炭自燃风险机制、行业规范要求‌,‌建议该场景下设置CO探测器。

仓鼠 2026-04-17 17:02 00 [回复]举报

虽然是半封闭的通风只能吹散可燃气体的聚集但是无法发现火情并报警,一氧化碳探测器能提前发现其无焰燃烧、闷热点等能极大的减少经济损失,规范里探测器安装要求是会产生可燃气体的地方应该安装相应的可燃气体探测器,煤块闷热点最明显的火灾前表现就是一氧化碳