防火门的形式

各位老师,请问防烟楼梯间的防火门可以设置成常开式防火门吗?谢谢

红门战鹰 | 2026-04-15 22:29
请写下您的回答回答

回答 | 5

李勤 2026-04-16 11:39 00 [回复]举报

岙庙人生 2026-04-16 14:54 00 [回复]举报

可以,《建规》6.4.11已废除,请参照《建筑防火通用规范》6.4中相关内容。

小唐12321 2026-04-16 15:03 00 [回复]举报

建议不要 ,不能算规范内经常有人通行,前室到电梯厅可以,楼梯间是最重要,最后一道防烟。看住建批不批,没规定一定不行。

EHS-DL 2026-04-17 13:57 00 [回复]举报

常开式防火门仅允许设置在“‌经常有人通行‌”的区域(如公共走廊、大厅、大堂等),‌楼梯间不属于此类区域‌,因此‌常规情况下禁止设置常开防火门‌。若因建筑功能或使用需求确需在该楼梯间设置常开防火门(如超高层建筑中特殊疏散节点)也可以,满足与‌火灾自动报警系统‌联动,火灾发生时,必须能‌自动关闭‌,并‌向防火门监控器反馈关闭状态信号,配备‌防火门监控系统‌,实时监测门体开闭状态与设备运行情况。

周家斌 2026-04-18 15:21 00 [回复]举报

可以,其实是理想状态,便于日常使用。但是须联动关闭。