消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电加热厨房

采用电加热预成品饭菜的厨房,需不需要做防火分隔。3层办公楼,厨房在首层最边上

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

仓鼠 2026-04-08 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共的厨房都要设置,不区分电或者火,因为油烟管道及其内的可燃物都是易燃区域

周家斌 2026-04-08 14:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 4.1.3 条第 2 款规定,除居住建筑中的套内自用厨房可不分格外,建筑内的厨房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板与其他区域分隔。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。因此,无论厨房是采用明火加热还是电加热,只要不是居住建筑中的套内自用厨房,均应进行防火分隔。

沉默 2026-04-08 15:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得不用,不使用明火都还好。

EHS-DL 2026-04-08 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

办公楼内设置的厨房(含电加热预成品饭菜)均属于“其他建筑内的厨房”‌,应该采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与乙级防火门与其他区域分隔‌。

李勤 2026-04-08 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小竹筏 2026-04-09 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实际操作中一般定为非明火区域,可以不做防火分隔。建议咨询当地消防部门。

阴雨天 2026-04-14 15:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

非明火厨房一般不用

关闭

关闭

手机APP下载